angelique65 (Auteur du topic), Posté le: Jeu 21 Sep 2017, 18:20 Sujet du message:
156104143575
J'ai dévisser le boitier de dérivation, par contre le technicien qui était venu en Avril à laisser tous les fils sur les plots, mais les deux fils qui arrivent de dehors sont à présent brancher sur des connecteurs baignant dans un gel, un pour le blanc et un pour le gris,
.
Pour changer le câble, puis-je réutiliser les mêmes connecteur ou dois-je en mettre des nouveaux. Merci.
angelique65 (Auteur du topic), Posté le: Jeu 21 Sep 2017, 19:55 Sujet du message:
156104143575
Par contre ,j'ai une question, je met le fil gris sur le 4, le fil blanc sur le 5, pour les autres fils, je coupe à ras ou je peux les branchés aussi dans la prise RJ45 sans avoir de problèmes.
MSBOX, Posté le: Jeu 21 Sep 2017, 21:55 Sujet du message:
136496125744
il faut mettre le gris sur le 5 et le blanc sur le 4.
Pour les autres fils il faut tout simplement les déconnecter au niveau des connecteurs de la prise RJ45, les enrouler proprement pour qu'ils ne touchent pas les fils blanc et gris.
almk, Posté le: Jeu 21 Sep 2017, 22:19 Sujet du message:
6719461070
@MSBOX
Départ 1 et 3 Arrivée 4 et 5 ??
J'ai refait mon installation en partant du placard des parties communes, viré au passage la barrette de répartition derrière la porte d'entrée pour installer 3 prises en série dans le séjour.
Les plots concernés sont tous reliés:
1 Gris
3 Blanc
Point, simple et parfait pour l'xDSL.
En fait, ce sont de simples ponts d'une prise à l'autre.
Toi tu sembles parler de système multiple dont sonnette supp, anti-son(ou nom approché) qui évite le gling-gling d'un autre téléphone branché cuisine ou chambre, ou autres gâteries. (c'est vrai c'était confort)
Un tuto pour nettoyer et améliorer ses fils d'Ariane datant de 96 rien n'a changé sauf le dégroupage qui vire le filtre-séparateur voix Orange/ADSL (suivre le lien intéressant vers Part 2 pour imaginer l'usine à gaz dans un DTI.)
Au fait, mon anti-son c'est anti-tintement dans l'image Code Conventionnel des couleurs partant des bornes et Affectation. Lexique dessous.
Pour les reprises fil à fil, c'est par Scotchlok obligatoire car tellement pratique: Il dénude, on introduit et on pince pour emprisonner les fils dans la graisse. Jamais il y aura oxydation des contacts. Seul le prix évolue.
angelique65 (Auteur du topic), Posté le: Sam 23 Sep 2017, 12:44 Sujet du message:
156104143575
Bonjour,
j'ai réussit à changer le fil en réutilisant les mêmes connecteurs à gel, pour le moment cela marche très bien , je vais surveiller quelques jour, voir si ce problème est résolu; je vous remercie encore pour votre aide.
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum