SL57, Posté le: Sam 27 Déc 2025, 19:56 Sujet du message:
242440218690
Bonjour,
Vu les essais que tu as faits, ça confirme assez bien un parasitage généré par la chaudière elle-même, pas par l’installation électrique de la maison. En pratique, on rencontre ça quand un contact électrique vieillit (thermostat, relais, allumeur, vanne gaz) et commence à créer des micro-arcs au démarrage, ce qui génère des parasites électromagnétiques. Les différentiels, parafoudres ou multiprises filtrantes n’y feront rien, et une box plus récente ne changera pas le fond du problème. La seule solution durable est de traiter la cause (ou de remplacer la chaudière), donc contrôle du thermostat, du relais ou du bloc de commande par un chauffagiste lors de l’entretien. Une fois la pièce fautive remplacée, les pertes de synchro disparaissent en général complètement.
Dernière édition par SL57 le Jeu 08 Jan 2026, 16:15; édité 1 fois